Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Течь в фреонопроводе.
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Кондиционирование, вентиляция, микроклимат в помещениях
shurey
Никто не подскажет может есть какой нибудь состав затягивающий маленькие течи в фреонопроводе... Суть проблемы: 12- этажный стояк диаметр 41 мм. Нет возможности для поиска течи из за невозможности забратся в шахту... И еще вопрос, правильно ли это что монтаж изначально проведен с условием что не будет доступа для возможных устранений неисправностей.
azar
Цитата(shurey @ 13.4.2013, 23:21) *
И еще вопрос, правильно ли это что монтаж изначально проведен с условием что не будет доступа для возможных устранений неисправностей.


Правильно то, что монтаж проведён, а опрессовка (как должно) нет.
Претензии по отсутствию доступа к трубопроводу - не обоснованы.
Претензии должны быть к монтажной организации.
Skaramush
Есть герметики. Ищите у поставщиков фреонов, герметик должен соответствовать хладагенту. И течи не должны быть свищами.
kord
Цитата(shurey @ 13.4.2013, 22:21) *
Никто не подскажет может есть какой нибудь состав затягивающий маленькие течи в фреонопроводе...

Перед устранением течи необходимо выяснить ее причину. После этого выбирать метод устранения. При ваших условиях возможно компенсаторы работают неправильно и это причина утечки.
Проанализируйте исполнительную документацию - найдите проблемный участок и вскрывайте шахту.
Или тяните новую трассу. Лучше сразу правильно.
Михаил
SSA
Отсечь вертикальный стояк, опрессовать. Если утечка в нем, то варианта, ИМХО, два - вытаскивать и устранять утечку или прокладывать новый.
В любом случае - это "косяк" монтажа.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.